Котельная 15 МВт построена для нового завода в г. Кропоткин. Во время пуско-наладочных работ было выявлено, что при работе ГРУ на нижней ветке, после остановки котлов давление медленно растёт. Необходимо выявить причину и устранить. Вероятных причин может быть две: Порыв компенсационной мембраны или попадание мусора (повреждение рабочего клапана). Демонтировали регулятор MADAS RG/2mb dn 65 и разобрали нижнюю часть. Как и предполагали, в новом газопроводе всегда остаются подобные "продукты" сварки и нижняя нитка ГРУ от этого часто страдает...