Как вам такое? 40 и 50 ампер на 2,5 квадрата! Недавно Владимир Романов написал такой комментарий. Удивительная умозаключение работающее до сир пор: "дороже — значит лучше". И ведь брать АВ по такому принципу — это не редкость. Люди без образования, понимая лезут туда, где не разбираются. Получается вот такое вот разгильдяйство. 50 и 40 Амперные автоматы на кабель, судя по фото, 2,5 квадрата сечением. Ужас в квадрате! То есть человек подумал, что 2,5 квадрата сможет выдержать нагрузку в 58 и 72,5 ампер. Много ли это? Что бы вы понимали длительно-допустимый ток для 10 квадратов — 55 ампер, а для 16 квадратов — 75! Кроме этого ток КЗ для этих автоматов будет для 40-го от 200 до 400 ампер, а для 50-го вообще 250 и 500 ампер, потому что ВТХ "C". По секрету расскажу, что действительный ток короткого замыкания на практике в быту может не превышать 100-150 ампер. То есть при КЗ такой автомат может вообще не отработать (точнее электромагнитный расцепитель), а отработает тепловой расцепитель, но далеко не сразу.
42,4 тыс читали · 2 года назад