Продолжаю разрушать стереотипы и мифы, которыми облеплено УЗО. УЗО это математическая функция, которая вычисляет векторную сумму токов через его полюса. Проще говоря, УЗО сравнивает ток по фазе (или фазам, если речь про «трехфазное» УЗО) и по нейтрали. Если разница между этими токами превышает определенный предел (уставку), УЗО выключается. Таким образом реализуется защита от прямого и косвенного прикосновения - путем отключения питания. UPD 1 Лера П. меня поправила - УЗО это устройство, реализующее математическую функцию...
Если у вас на практике было такое, что УЗО (ВДТ) выключалось по неведомой причине, вам точно будет интересна эта статья. Как вы думаете, может ли сработать УЗО, если на его выходе произошло короткое замыкание фазного проводника на нулевой рабочий проводник? Правильный ответ на этот вопрос звучит так: Может, если ток короткого замыкания будет иметь достаточно большое значение. Дело в том, что из-за неидеальности дифференциального трансформатора ГОСТ IEC 61008-1-2020 (п.3.4.2, 5.3.5) допускает выключение УЗО при наличии сверхтока, если ток КЗ превышает минимальное значение тока неотключения...