⚡️ Порталы ОРУ 110–500 кВ: шинные и линейные конструкции
Внешне похожие порталы ОРУ работают по разным схемам: шинный воспринимает вес ошиновки, изоляторов, аппаратов и ветер, поэтому прогиб ригеля проверяют вместе с реакциями фундаментов. Нагрузки назначают по СП 20.13330, прочность и устойчивость стали проверяют по СП 16.13330. Линейный портал принимает натяжение проводов и тросов, включая одностороннее тяжение и обрыв, поэтому по ПУЭ-7, гл...
2279 читали · 4 месяца назад
Удар по ОРУ 110 кВ на Сумской ТЭЦ
Тоже, как и обещал, небольшой разбор ролика от ЛостАрмор. Небольшая профдеформация: это не электрическая подстанция (ПС) при ТЭЦ (т.е. полностью самостоятельный объект), а именно открытое распредустройство (ОРУ) – составная часть теплоэлектроцентрали. Как видим, приближение фронта или наращивание дальности поражения фронтовых ударных средств, вполне ожидаемо приводит сначала к нарушению функционирования, а потом и к уничтожению прифронтовых энергообъектов. После ПС 330 кВ Сумы-Северные наступила очередь и Сумской ТЭЦ...