1292 читали · 1 год назад
Время срабатывания защитных аппаратов при КЗ
Согласно ПУЭ-7 п.1.7.79: В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл.1.7.1. Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5с. Таким образом, время отключения...
22,3 тыс читали · 5 лет назад
Разбираемся с повторным заземлением частного дома
Существует две наиболее распространённых системы заземления — TN и TT. Грубо говоря, в TN заземление берётся при расщеплении проводника PEN на PE и N, а в TT из забитого рядом с домом уголка. ПУЭ 7, п.1.7.59 гласит, что если условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены (т.е. магистральная линия находится в таком плачевном состоянии, что не может обеспечить надёжность проводника PEN), то допускается заземляться по схеме ТТ. К сожалению, ПУЭ не указывает, в каких именно случаях электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена, поэтому догадываемся сами...