2984 читали · 10 месяцев назад
Как корректно "поженить" однофазный генератор с АВР и трехфазную сеть частного дома
Дано: Заказчик приобрел однофазный генератор с автоматическим вводом резерва, соответственно тоже однофазным. Требуется: Сделать так, что бы при пропадании основного питания автоматически заводился генератор и дом полностью запитывался от него. Если бы не было задачи автоматического запуска генератора, то вопрос решался бы элементарно, с помощью четырехполюсного реверсивного рубильника. Но нет, нужна автоматика... Клеммные выводы АВР генератора выглядят так. Здесь вроде все понятно. Если бы в доме была одна фаза, то и проблем тоже не было бы...
49,4 тыс читали · 4 года назад
Где фаза и ноль на выходе генератора?
Многие домашние электрики, пытаясь самостоятельно подключить генератор, пытаются выяснить, где фаза и ноль, берут в руки отвертку-указатель фазы и вольтметр и недоумевают от показаний этих приборов. Скажу сразу - что на выходах генератора нет понятий “Фаза” и “Ноль”, есть только разность потенциалов между клеммами. И металлический корпус генератора, который должен по любому быть заземлен. Кроме того, в розетках генератора всегда присутствует заземляющий контакт, который подключен к корпусу генератора...