3 месяца назад
Как сделать автоматический контроль состояния конечных положений дымовых люков, фонарей, окон, створок, фрамуг?
Согласно п. 7.5.3 СП 60.13330.2020 для противопожарных нормально открытых клапанов (закрываемых при пожаре) должен быть предусмотрен автоматический контроль целостности линий электроснабжения и управления, состояния конечного положения заслонок (створок), с выдачей сигнала об аварии на пульт диспетчерской службы. Автоматический перевод в закрытое положение заслонок (створок) таких клапанов должен осуществляться обесточиванием электроприемников систем общеобменной вентиляции, в составе которых предусмотрена установка таких клапанов (аналогичные требования содержатся в п...
Как сделать контроль над персоналом законным?
Любые формы контроля (например, посредством камер видеонаблюдения, специальных компьютерных программ, контролирующих действия работников на рабочих персональных компьютерах) допустимы, если есть их прямая связь с рабочим процессом. Например, в бытовых, сантехнических помещениях (на кухне организации, в туалетных комнатах, раздевалках, гардеробах) видео­наблюдение по общему правилу недопустимо. Об использовании средств видеонаблюдения ставят в известность...