10,1 тыс читали · 3 года назад
Кто умеет считать ток КЗ?
Ток КЗ - важный параметр электросети. Его проще измерить, но иногда нужно посчитать. Читатель задал вопрос -как посчитать ток КЗ? Если честно, для такого расчета нужно знать много данных, и всё равно точное расчетное значение будет отличаться от реального неизвестно в какую сторону и на какую величину. Току КЗ и петле фаза-ноль посвящено несколько статей на канале, ссылки будут в конце. Скажу лишь, что от этого параметра зависит гораздо больше, чем принято считать. Итак, Вопрос читателя по току КЗ Господа специалисты,инженеры и еже сними)) Нужен ваш умный совет...
9 месяцев назад
Ошибки в расчёте токов КЗ, которые проявляются через годы
Токи КЗ считают один раз — в момент проекта. После ввода объект начинает меняться: удлиняются линии, добавляются нагрузки, ухудшаются контакты. Расчёт остаётся прежним, а физика сети — другой. Формально всё корректно, фактически защита работает в условиях, под которые её не подбирали. Проектные токи КЗ часто берут «впритык» к возможностям аппаратов. Пока сеть новая, этого хватает. Через несколько лет снижение даже на 10–20 % переводит систему в зону нестабильности: автомат то срабатывает, то «не видит» аварийный режим...