19 сентября 2020 года вступит в силу новый СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" [1]. Ознакомиться с документом можно здесь. В документе 9 раздел посвящен пожарной безопасности маломобильных групп населения. Нас же в первую очередь интересуют требования к пожаробезопасным зонам. Типы пожаробезопасных зон В соответствии с п. 9.2.1 [1] предусматривается 4 типа пожаробезопасных зон: Разберем подробнее каждый тип пожаробезопасной зоны. Тип 1 Помещение, выделенное...
Добрый вечер, коллеги! Снова пятница, и мы рады представить вам свежие лайфхаки по ПБ. Пусть эти советы по МГН помогут вам в работе: 1) Эвакуацию МГН регламентируют требования СП 59: 6.2.25 На путях эвакуации по расчету в помещениях согласно СП 1.13130 следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. Эвакуация людей групп мобильности М1 - М3 с этажей выше первого может осуществляться по лестницам. Примечание - На этажах без мест со свободным доступом инвалидов групп мобильности М4 или НТ, а также на этажах (части этажей), имеющих эвакуационные выходы непосредственно наружу, пожаробезопасные зоны не требуются; 2) Важно помнить, что если зона ПБЗ располагается в лифтовом холле, то один из лифтов должен иметь параметр как лифт с режимом перевозки пожарных подразделений (по ГОСТ 34305); 3) В зону ПБЗ подаваемый воздух (при наличии подпора) должен иметь подогрев по СП 7: 7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: е) подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон с расходом, определенным с учетом утечек через закрытые двери таких помещений. Хороших выходных, друзья!