2569 читали · 2 года назад
Интересный вопрос для специалистов: Какой номинал автомата выбрать для плиты мощностью 5,5 кВт, если пункт 9.2 свода правил (СП 31-110-2003 п.9.2) говорит о том, что минимальное сечение для электроплит 6 квадратных миллиметров в меди. В целом, мы подбираем защиту (в виде АВ или АВДТ) первоначально для кабеля. Но если прибор менее мощный, а СП говорит, что нужно закладывать большое сечение, то придётся ставить номинал в 25 А или всё-таки ограничится мощностью плиты и поставить автомат на 16 А? Я думаю, что на кабель ВВГнг-ls 6 кв.мм. в этом случае лучше поставить автомат С16, если на линии только плита на 5.5 кВт. Что думаете вы? При КЗ сработают оба номинала, а повышенный ток выдать плита не сможет. Но при замене плиты на более мощную не нужно будет менять автомат. Думаю, Alex K. был прав в этом моменте.
1804 читали · 6 лет назад
Сколько миллилитров и граммов в стакане
Если у Вас под рукой нет специального мерного стаканчика или кухонных весов, то вес или объём жидкостей, а так же сыпучих продуктов можно измерит с помощью обычного гранённого стакана. Объём гранённого стакана. 1.Если наполнить стакан до каёмки, то объём продукта составит 200 мл. 2.Если наполнить стакан до краёв, то объём продукта будет составлять 250 мл. Вес продукта в стакане...