659 читали · 1 год назад
Срабатывает автоматический выключатель перед ЧРП
Введение На примере реального случая из нашей практики, рассмотрим ситуацию, когда срабатывает автоматический выключатель, питающий частотный преобразователь. Такая проблема может появится без каких-либо явных событий. Вчера всё нормально работало, а сегодня уже нет. Рассмотрим данный случай, определим возможные причины и способы диагностики. Проще говоря, выбивает автомат перед частотным преобразователем. Причем, данный случай описывает ситуации только, если автоматический выключатель срабатывает сразу же после включения...
11 тыс читали · 4 года назад
К чему приводит КЗ на входе частотника
Такие дела, ребята. В нарушение ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87), один наш коллега (не будем называть его имени 😉) полез отверткой с неизолированным стержнем на силовые клеммы частотника. У него не было изолированной отвертки 😰 Кроме того, в нарушение всех инструкций, он полез работать под напряжением. Отключение напряжения - это для слабаков))) Результат - 💥 Товарищ замкнул входную фазу L1 на корпус. Понятно, что вводной автомат выбил. Но частотник тоже пострадал - отгорели входные варисторы и предохранитель (на фото откручен)...