APC CS 500 писк трансформатора и ток холостого хода
04. Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора? Покажите схему замещения и основные соотношения между I, U, Ф.
Трансформатор электрического тока является устройством преобразования энергии. Ток холостого хода трансформатора характеризует потери при отсутствии подключенной нагрузки. Понятие холостого хода Режимом холостого хода трансформатора называют режим работы при питании одной из обмоток трансформатора от источника с переменным напряжением и при разомкнутых цепях других обмоток. Такой режим работы может быть у реального трансформатоpa, когда он подключен к сети, а нагрузка, питаемая от его вторичной обмотки, еще не включена...
Холостой ток трансформатора. Как измерить.
Пара способов измерения тока холостого хода трансформатора. Полезно знать такой показатель для общей оценки качества трансформатора.
Я использую два способа замера тока ХХ. В любом случае, вторичные обмотки оставляем без нагрузки. Первый способ измерения. Вычисляем по формуле. Полученные данные в моём случае:
Сопротивление резистора R=324,5 Ом
Напряжение на резисторе U=13,9 В Пользуемся формулой расчета тока, I=U/R
I = 13,9/324,5 = 0,043 А Второй способ. Подключаем амперметр. На моём трансе амперметр показал 0,046 А Примечание...