Измерение петли фаза - ноль .
Что такое петля фаза - нуль
Замер сопротивления петли фаза - нуль служит для определения токов короткого замыкания в измеряемой сети при проверки надежности автоматических выключателей с время - токовой характеристикой срабатывания и быстроты отключения повреждённого участка сети. Рассмотрим цепи фаза - нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (система TN), в которых безопасность обслуживания электрооборудования при электрическом пробое на корпус обеспечивается отключением (срабатывание автоматических выключателей) поврежденного участка с минимальным временем...
Что за загадочная расценка петля фаза ноль?
Петля фаза ноль в пусконаладочных работах (ПНР), это замер сопротивления линии электропередач при токе коротко замыкания (КЗ). Процесс проведения замеров регламентирован ПУЭ . Обычно замеры производятся в электро установках до 1кВ. ФЕРмр 01-05-007-01 Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" Объём считается по количеству линии ограниченных автоматами. Простым языком постараюсь объяснить. Когда вы у себя в квартире соединяете случайно красный и синий провод, минуя электроприборы, образуется петля фаза ноль...