В современных энергосистемах сети 110 кВ и выше эксплуатируются с эффективным* заземлением нейтралей обмоток силовых трансформаторов. Сети напряжением 35 кВ и ниже работают с изолированной нейтралью или заземлением через дугогасящие реакторы. Сеть с эффективным заземлением нейтрали - сеть, в которой заземлена большая часть нейтралей обмоток силовых трансформаторов. При однофазном замыкании в такой сети напряжение на неповрежденных фазах не должно превышать 1,4 фазного напряжения нормального режима работы сети...
Зачем PEN-проводник разделяется на нейтраль и заземление? Почему после разделения нельзя соединять PE и N? Разберём несколько примеров работы заземления, в которых рассмотрим систему TN-C-S и систему ТТ, а также разберём, почему так важно совместно с заземлением применять выключатели дифференциального тока. Как преобразуется и распределяется электроэнергия? Сначала разберёмся, собственно с тем, а откуда этот PEN-проводник берётся? Возьмём для примера, силовой трансформатор, установленный в комплектной трансформаторной подстанции (КТП), который состоит из общего магнитопровода и шести обмоток...