Манометры в котельных
10.4.1 Манометры, устанавливаемые на котлах и питательных линиях, должны иметь класс точности не ниже 2,5. 10.4.2 Манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении их стрелка находилась в средней трети шкалы. 10.4.3 На шкалу манометра следует наносить красную черту по делению, соответствующему разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости. Взамен красной черты разрешается прикреплять или припаивать к корпусу манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, над соответствующим делением шкалы...
Однострелочные манометры с упругим чувствительным элементом (трубчатой пружиной) по ГОСТ 8625—77 применяют для измерения избыточного давления пара и воды. При температуре измеряемой среды выше 70° С манометры присоединяют с помощью сифонной трубки Dу 15 мм, расположенной до трехходового крана. Сифонная трубка, создавая гидравлический затвор, предохраняет трубчатую пружину манометра от температурного влияния среды.