СПЕЦИАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРОВ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОТ ОДНОФАЗНЫХ К.З. НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНЕ 0,4 КВ.
При несимметричной нагрузке (например, осветительной при неравномерной загрузке фаз) или при наличии в токах нагрузки высших гармоник, кратных трем (например, токов с частотой 150 Гц), в нейтрали защищаемого трансформатора и в реле То появляются токи, называемые токами небаланса. Для трансформаторов со схемой соединения обмоток Д/у допускается ток небаланса до 0,75 номинального (ГОСТ 11677—75). Для обеспечения несрабатывания при токах небаланса специальная...