Работает — не значит исправно. Проверили? Докажите
Производство. Кабель 0,4 кВ на старом участке. Два месяца назад был ремонт. Поменяли муфту, обжали. Документов — никаких. Сработала защита. Электрик поехал — изоляция пробита, кабель греется, в земле влага. Спрашиваем: — Проверку после ремонта делали? — Нет. Не посчитали нужным. Визуально всё нормально было. Результат: 17 часов простоя, сгоревшее оборудование, иск за упущенную выгоду. В ПТЭЭП написано: «Испытания проводятся после ремонта, аварии, замены оборудования и перед вводом в эксплуатацию»...