ОГРОМНОЕ скопление УГРЕЙ ПРЫЩЕЙ и АКНЕ. Работа КОСМЕТОЛОГА онлайн.
Работает — не значит исправно. Проверили? Докажите
Производство.
Кабель 0,4 кВ на старом участке. Два месяца назад был ремонт. Поменяли муфту, обжали. Документов — никаких. Сработала защита.
Электрик поехал — изоляция пробита, кабель греется, в земле влага. Спрашиваем:
— Проверку после ремонта делали?
— Нет. Не посчитали нужным. Визуально всё нормально было. Результат: 17 часов простоя, сгоревшее оборудование, иск за упущенную выгоду. В ПТЭЭП написано: «Испытания проводятся после ремонта, аварии, замены оборудования и перед вводом в эксплуатацию»...