Виды заземления нейтрали
Система заземления IT. Как жить без нуля?
Встречайте – Василий Васильевич, инженер-разработчик оборудования для морских нефтяных платформ из Москвы. Прочитав мою статью про системы заземления, он решил, что её необходимо дополнить. В результате – эта статья. Ну а я, как обычно, буду пользоваться служебным положением, и периодически вставлять свои 25 копеек))) Сегодня публикую очередную статью Конкурса. На этот раз тема, достойная внимания профессионалов. И рассматривает её профессионал. Кстати, скоро стартует Конкурс статей 2021 года с денежными призами...
Заземление нейтралей и защита разземленных нейтралей трансформаторов от перенапряжений
В современных энергосистемах сети 110 кВ и выше эксплуатируются с эффективным* заземлением нейтралей обмоток силовых трансформаторов. Сети напряжением 35 кВ и ниже работают с изолированной нейтралью или заземлением через дугогасящие реакторы. Сеть с эффективным заземлением нейтрали - сеть, в которой заземлена большая часть нейтралей обмоток силовых трансформаторов. При однофазном замыкании в такой сети напряжение на неповрежденных фазах не должно превышать 1,4 фазного напряжения нормального режима работы сети...