Здравствуйте. Можно вопрос. Автомат 40А, трехполюсной. На какое превышение срабатывает? Читал Вашу статью что 45.2А он не сработает точно. Существует ли формула, таблица при которой можно рассчитать через какое время он сработает при 47-50А. И какое время ему нужно на восстановление после нагрузки условно по этим же токам в течении 3-5 минут. Этот вопрос поступил мне от читателя в личку сообщества ВК. Ответ: точный ответ есть только в ГОСТ 60898-1-2020, Табл 7. Всё остальное - лишь интерпретации, рекомендации и домыслы...
Содержание статьи: При использовании электрических приборов мощностью более 2 кВт существенно повышаются риски перегрузки электропроводки. Чтобы защитить электрическую проводку в электрике используют автоматические выключатели. В момент перегрузок и короткого замыкания автоматический выключатель способен разомкнуть цепь, тем самым предотвратив возгорание проводов и возникновение пожара. Автоматы бывают разного номинала и рассчитываются они по току, который способны пропустить через себя. Многих кто...