Этот вопрос часто задают начинающие электрики, которые только начинают свой путь. И то, что такой вопрос возникает у них в голове означает, что у них есть потенциал и они на правильном пути. Если же "электрик" не задумываясь кладёт ШВВП 2х0,75, защищая его автоматом на 25 ампер, то эта статья, надеюсь, поставит его на истинный путь. А меня зовут Дмитрий и я занимаюсь электромонтажом более 7 лет. Приятного Вам Времяпрепровождения! Зачем нужно знать сколько кВт выдержит кабель? Для корректной работы проводки без перегрузок нужно понимать как подобрать кабель...
Как вам такое? 40 и 50 ампер на 2,5 квадрата! Недавно Владимир Романов написал такой комментарий. Удивительная умозаключение работающее до сир пор: "дороже — значит лучше". И ведь брать АВ по такому принципу — это не редкость. Люди без образования, понимая лезут туда, где не разбираются. Получается вот такое вот разгильдяйство. 50 и 40 Амперные автоматы на кабель, судя по фото, 2,5 квадрата сечением. Ужас в квадрате! То есть человек подумал, что 2,5 квадрата сможет выдержать нагрузку в 58 и 72,5 ампер. Много ли это? Что бы вы понимали длительно-допустимый ток для 10 квадратов — 55 ампер, а для 16 квадратов — 75! Кроме этого ток КЗ для этих автоматов будет для 40-го от 200 до 400 ампер, а для 50-го вообще 250 и 500 ампер, потому что ВТХ "C". По секрету расскажу, что действительный ток короткого замыкания на практике в быту может не превышать 100-150 ампер. То есть при КЗ такой автомат может вообще не отработать (точнее электромагнитный расцепитель), а отработает тепловой расцепитель, но далеко не сразу.