Коллеги, предлагаю разобраться с одним вопросом. В оборудовании стоял трансформатор 220/24 В, питающий вторичные цепи. Периодически в первичке выбивал 2п автомат С6. Не смотря на то, что рабочий ток первички был около 1 А. То есть, схема была примерно такая: Вся нагрузка трансформатора - индуктивная (контакторы, соленоиды, муфты/тормоза на АС и DC 24V). Ток измеряли клещами. Повышать номинал АВ не стали, т.к. нужна какая-то защита. Возникла мысль, что во всём виноват пусковой ток. Поставили АВ D4 – проблема ушла...